保證風輪的平衡起動和制動;④能夠在風15電場的組成中和在自動調節工況下運行等.發電系統的第一個方案是采用帶有循環變流器(晶閘管變頻器)的同步發電機.這個方案的發電系統是按照模塊原理形成的(模塊——.250系統的獨立部分).發電機按照高頻(200--001-1)運行,由于與所采用的循環變流器協同.能夠減小發電機部分的重量(此時變速齒輪箱的重量增加了).此外,循環變流器應當設計成全功率的.發電系統模塊的構成擴大了風電裝置的應用范圍和風能資源的利用,因為改變了模塊的工作時間.這個方案的優點在于它具有很大的柔性調節(按轉速可達1:4),這就對整個風電裝置的運行穩定性有好的影響.發電系統的第二個方案是采用異步發電機,此時繞線型轉子由晶閘管變頻器供電(按照功率的一半).這個方案的發電系統可以在系列生產的電氣傳動裝置基礎上進行設計,因此,便具有一定的通用性和廉價性.3.3自動控村,測量,診斷系統該系統用來在所有運行工況下和所有風速范圍內對風電裝置進行自動控制.它還通過裝在系統中或結構部件上的傳感器來采集,處理和記錄有關風電裝置系統,設備和結構元件方面的信息.3.4風況參數涮量系統該系統用來保證有關大氣和風流參數的信息信號的形成,-!控制系統的啟動.以及它本身的子系統的定期檢查.在運行時該系統可在高于最小風速(5時向控制系統發出使風電裝置起動的一次性指令.3.5信息測量系統該系統裝有試驗裝置用來測量,處理,采集和傳遞來自傳感器和系統的信息,并且可以控制功能系統的工作過程或風電裝置所有元件的狀態,其方法是通過屏幕顯示和參數的圖形曲線顯示.3.6功艙系統風電裝置-的功能系統可在待機,起動,工作,空載,制動和停機,事故等工況下動作.待機工況包括風況參數測量系統在內的風電裝置的所有系統都處于運行狀態,當風速超過或低于額定風速時風電裝置便處于這種工況.當風速符合工作范圍時,便實施起動工況,此時風況參數測量系統發出指令接通控制系統.控制系統開動自己的計及| 歡迎光臨 FRP玻璃鋼復合材料論壇 (http://www.i-mod.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |