可以看实战的直播APP|新金银梅5一10普通话|国产精品视频一区|YELLOW在线观看高清视频免费|久久久一区二区三区|天天躁躁水汪汪人碰人|PornHub官网

FRP玻璃鋼復合材料論壇

標題: 采光板設計   [打印本頁]

作者: frp板材    時間: 2009-4-23 10:26
標題: 采光板設計  
1.為了滿足采光的均勻度的要求,兩片采光板的中心距不得大于2L(L為采光板最低端離廠房工作面的垂直距離,廠房的工作面比地面高1米。但如果你的采光板是一直通長到檐口,此“最低端”取距離檐口1/4梁跨度那一點好了),這點在采光標準上有說明的。
2.初步做方案的話,可根據采光等級(由廠房的建筑功能定)、所在光氣候區,按照采光標準中的P14頁的表5.0.1中的“平天窗”初步確定窗地面積比。也就可以知道采光板大概需要的面積。知道了大概所需面積、兩片采光板的最小中心距,怎么布置采光板應該也就清楚了。
3.詳細設計時,就需要按照采光標準里的各個公式計算確定。注意計算所得的面積都是按照半年清洗一次采光板而得到的,不過這個跟我們沒多大的關系了,呵呵。
4.但一般來說,很多人對這個也不怎么在意,只是按照第二步做初步確定就完事。況且做一個工程一般是這樣:做方案--報價---確定合同--出施工圖。做方案時為了省事,一般不詳細計算,如果你在出施工圖的時候再詳細計算,此不是改變了報價?因為采光板的面積可能變了嘛。但我想按照〈采光標準〉里初步估計窗地比大概也可以滿足采光要求了,不滿足以后也可以通過增加采光板或室內照明來滿足。所以,選擇“大概估計下面積”還是“做方案時就詳細計算”就看你而定了。
5.為了防止采光板與彩板的搭接處漏水,盡量將采光板做成一整塊,通長至檐口天溝,避免了搭接情況。但大跨度的廠房就難以避免了。
6.我覺得采光板的布置對彩板的布設還是會有影響的。因為兩片采光板之間的距離,不一定排得下n塊彩板,其中會有一個塊彩板在寬度需要裁剪。如果你不裁剪,順著鋪板過去,那另一片采光板就有可能不在跨中,而是偏離一點點。

此貼非原創